产品中心Products

工业水空调降噪

原因一:工业水空调安装时与窗框接触太紧,以致负压风机运转时引起窗框共振。 
 
解决方法:将窗框与工业水空调之间的填塞物适当减少,并应用较柔软的材料填塞,安装底部不平稳应垫稳底板,安放平稳、牢靠。 
 
原因二:工业水空调安装不良,负压风机安装应呈悬浮状态,不能将底脚螺栓的弹簧压死。 
 
解决方法:请维修人员调整负压风机安装状态,使其呈悬浮状态。 
 
原因三:工业水空调座消振垫或固定螺丝旋得过紧,失去消振作用,则工作时产生振动声。 
 
解决方法:调整负压风机机座消振垫的螺丝松紧度,使机座面平整。 
 
原因四:电源电压过低,负压风机启动或运行时,产生异常的响声和振动。 
 
解决方法:将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。 
 
原因五:工业水空调风叶碰撞风机壳(罩)。 
 
解决方法:调整风叶原因六:负压风机的风机电机轴承不良,轴流风机底座螺丝松动,风叶在轴上未固定紧,风叶顶端与机罩体间隙过小等。 
 
解决方法:更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距,一般不大于叶片长度的1.5%。 
 
原因七:工业水空调的底座螺丝松动,叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法:将工业水空调的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙。   
 
解决方法:将工业水空调的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙